Moi!
Kuinka laskenta ottaa huomioon kartiomurtumisen tai olisiko teillä neuvoja kuinka liitos saataisiin kestämään?
Yritetään saada ankkuroitua katoksen palkki olemassa olevan seinän päähän, mutta mitä tahansa asetusta koitetaan niin kartiomurtuma tulee vastaan.
Vanha seinä 160mm paksu C20/25 reunahaat T10K200.
Liitin mukaan laskennan missä näkyy myös kuormat ja liitettävä profiili.
Yt. Lauri Vanhala
Hei!
Kieltämättä hyvin haastava paikka, kun 16mm ankkurilla tulee vastaan tuo 320mm ankkurointisyvyys ja M20 ankkuria ei mahdu enää asentamaan. Liitteenä .pe tiedosto tilanteesta jossa sain kartiomurron käyttöasteen 124% laskettua suurentamalla & paksuntamalla pohjalevyä. Yritän vielä selvittää että voisiko ankkurointisyvyyden lisäystä simuloida jollakin tapaa vaikka se ETA-hyväksynnän ulkopuolelle meneekin.
terveisin
Janne Halonen